板式換熱器的拆開查看注意事項如下:
1.板式換熱器拆開前,應測量板束的壓緊長度尺寸,做好記錄(重裝時應按此尺寸)。
2.密封墊片若粘在兩板片間的溝槽內,此刻需用螺絲刀小心地將其分隔,螺絲刀應先從易剝開的部位刺進,然后沿其周邊進行別離,切不可損壞換熱器板片和密封墊片。
3.替換新密封墊片時,需要用丙酮或其他酮類有機溶劑,將密封墊片溝槽擦凈。再用毛刷將合成樹脂粘接劑均勻涂在溝槽里。
4.查看換熱器板片是否有穿孔,一般用5倍的放大鏡,有時也可用燈光或火油滲透法等逐片查看。
5.假如發現介質出入口短管及通道有雜物堆積,則說明過濾器失效,應及時清洗。
6.板片的清洗辦法有三種,即反沖法(不拆開清洗),手藝清洗法(拆開清洗),和化學清洗法(不拆開清洗)。
(1)手藝清洗法。換熱板片結垢厚度很薄而不溶于水時,則可拆開,逐片用有壓力的水(0.1~0.2MPa)或用帶水的低壓蒸汽進行噴射沖刷處理,對于用水很難沖刷的沉積物,則可用軟纖維刷子、鬃毛刷來洗刷。
(2)化學清洗法。換熱板片外表,尤其是介質流動的死角處,有較硬的沉積物(氧化物或碳化物),用手藝清洗法是很難解決的,可根據換熱板片的材質而采取不同的化學溶劑來清洗。
7.換熱板片結疤時,切忌用鋼絲刷或鋼絲毛刷來洗刷,尤其是不銹鋼板片,以防加速板片的腐蝕。假如板片上有污點或鐵銹時,可用去污粉清除。
8.清洗用的清水,必須不含鹽、硫等成分。
9.換熱板片用化學辦法清洗后,必須用清水清洗潔凈,然后再用細紗布擦凈,放在清潔的地方備用。
10.拆開鈦材的板片時,禁止與明火觸摸,以防氧化。
11.查看密封墊片是否有老化、變質、裂紋等缺陷,禁用硬的物品在外表上亂劃。
12.密封墊片與換熱板片外表(溝槽內)禁止積存固體顆粒,如沙子、鐵渣等。
13.查看換熱板片是否有局部變形,超越答應值的,應進行修整或替換。
Copyright © 西安聚力斯流體設備制造有限公司 版權所有  備案號:陜ICP備20007513號-1 網站地圖 RSS XML